1、散热器里存在气体。表现为:一组散热器有几片热几片不热。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开散热器上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。
2、 分水器阀门没有打开。表现为:部分的散热器热,部分的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。
3、 散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。
4、 暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。
5、 温控阀被堵住了。表现为:堵住的暖气片不热的情况。由于系统里的杂物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。